Расстояние от кабелей до трубопроводов пуэ: На каком расстоянии от водопроводных и отопительных труб можно прокладывать силовой кабель внутри по — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

Возможен ли монтаж кабельной трассы в лотке расположенном ниже канализационной или водопроводной трубы? | ЭлектроАС

Дата: 16 сентября, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтаж
Метки: Прокладка кабеля, ПУЭ, Электромонтаж

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Олег
Здравствуйте. Возможен ли монтаж кабельной трассы в лотке расположенном ниже канализационной или водопроводной трубы? Интересуют оба варианта: параллельная и пересекающая прокладка кабеля.

Ответ:
При проектировании кабельной линии необходимо учитывать возможность протечек водопровода и канализации, в связи с этим не рекомендуется прокладывать кабель под канализационными и водопроводными трубами. При проектировании кабельной линии следует учитывать дополнительный подогрев воздуха трубами горячего водопровода. Прокладку кабельной трассы необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ-6, п. 2.1.56 и п. 2.1.57, то есть при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). При этом расстояние между кабельными трассами и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке.

ПУЭ-6
ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
2.3.88
При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) – не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) – не менее 2 м; до теплопроводов – см. 2.3.89.

В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110 – 220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

2.3.95
При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.3.134
При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные – и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.

3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями – не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

ПУЭ-7
7.1.28
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

7.1.29
Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

Требования по прокладке кабелей вблизи газопроводов

В последнее время часто приходилось заглядывать в ПУЭ и искать требования по прокладке электрических кабелей и установке оборудования вблизи газопроводов. Каждый раз на это тратил время и чтобы в дальнейшем экономить время, хочу собрать все основные требования в одной статье.

Практически все требования по прокладке кабелей параллельно газопроводам представлены в ПУЭ. Кое-что имеется в ТКП 339-2011 (РБ), но там требования идентичны.

Когда читаете ПУЭ, обращайте внимание, к какой главе относится то или иное требование.

Начнем с прокладки кабелей до 16 мм2, т.е. с электропроводок:

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.

Исходя из данного пункта, минимальное расстояние от электропроводки до газопровода должно быть не менее 400 мм.

При прокладке кабелей в производственных помещениях нужно учитывать:

2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:

3 Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями — не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.

Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

Как видим, в подобных условиях мы должны выдержать расстояние 1 м.

При прокладке кабелей в земле необходимо руководствоваться:

2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) — не менее 2 м; до теплопроводов — см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

При прокладке кабелей в земле следует уточнять давление газопровода, т.к. расстояние до газопровода низкого давления  принимается 1 м,  а до газопровода высокого давления – 2 м.

На производственных территориях трубопроводы и кабели часто прокладывают на общих эстакадах:

7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами.

Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водо-газопроводных трубах или в стальных коробах.

Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл. 2.3.

При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл. 2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей.

На эстакадах расстояние от кабелей до трубопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Заодно давайте посмотрим, какое расстояние необходимо принимать от силовых щитков, выключателей, розеток и других элементов электроустановок:

7.1.28. …При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.

Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Выключатели, розетки и другая мелочевка не может быть ближе 0,5 м от газопровода. Расстояние от силовых щитов до всех трубопроводов принимается не менее 1 м.

Теперь я знаю, что основные требования по размещению электрооборудования и прокладке кабелей вблизи газопроводов можно найти в одной статье.

Если что-то забыл, пишите =)

Советую почитать:

Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.

ПУЭ для электрического (электрокабеля) 380 В под землей, между проводами связи по нормам

Расстояние от газопровода до кабеля согласно нормам ПУЭ – обязательный к соблюдению показатель, которым следует руководствоваться при прокладке, установке и ремонте кабеля или оборудования. ПУЭ – это нормативы, разработанные в результате многолетней практики эксплуатации электрических установок, сетей, оборудования, закрепленные в виде сборников правил. Они обязательны для исполнения любыми РСУ, частными или государственными, при монтаже, проведении ремонта и замены элементов.


Расстояние от газопровода

Специфика и нормативы

Расстояние от кабеля до газопровода, как и другие параметры, которые касаются транспортировки электроэнергии по электрокабелю и газового топлива по газопроводу, предусмотрены специальными инструкциями по строительству, эксплуатации и обеспечению безопасности.


Электрокабель

Правила устройства электроустановок предусматривают разнообразные сложности и тонкости, которые только могут возникнуть при размещении электрических силовых щитков. Они могут быть групповыми, наружными или внутренними.

Также ПУЭ регламентирует нормы расстояний, которые должны соблюдаться во избежание взрывоопасных или травматических ситуаций.

Нельзя ответить на вопрос о том, какое должно соблюдаться расстояние между газопроводом и электрокабелем, если не учитывать конкретных особенностей инженерного проекта, потому что нормативы зависят от нескольких параметров в каждом конкретном случае.


Прокладка кабелей высокого напряжения под землей

В предписанные нормы неоднократно вносились рекомендации. Это происходило по мере усовершенствования способов изоляции, видоизменений транспортировки, развития и разветвления сетей.


Электрический кабель в земле

В случае с трубопроводом – расстояние регламентируется по отдельным принципам. Все зависит от типа и разновидности специального сооружения, его технического оснащения, предусмотренного уровня давления в газовой магистрали, а также места и способа его прокладки:

  1. В СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», дополненным и переработанным СНиП 42-01-2002 (к нему прилагается таблица минимальных расстояний от газопроводов, которые органично вытекают из расписанных в своде норм и правил безопасности).
  2. Утвержденные в 2013 году ПБ (ФНиП) предусматривают особенности промышленной безопасности для тех объектов, которые используют углеводородное топливо в сжиженном состоянии.
  3. В Постановлении Правительства РФ, принятом еще 20 ноября 2000 года (за № 878) указаны необходимые к соблюдению расстояния в общественных и жилых зданиях. Основная функция этого постановления – предотвращение опасных ситуаций. Они могут возникнуть из-за некорректного размещения газовых труб по отношению к другим системам.


Прокладка электрических кабелей под землей

Нормы

Расстояние между кабелем и газопроводом определяется и спецификой передачи электроэнергии. Газопроводы могут быть подземного и надземного типов, электроэнергия – передаваться по подземным кабельным или надземным воздушным линиям. Расстояние от кабеля связи в воздушном пространстве зависит от охранной зоны ЛЭП, мощности и режима эксплуатации электроустановки.


Воздушная линия электропередачи

В подземной кабельной сети все зависит от класса напряжения и безопасности изоляции, близости других объектов, их величины и предназначения. Для ЛЭП предусмотрена зона безопасности, габариты которой отмечаются в виде геометрически рассчитанного многоугольника. Подземный кабель может оснащаться дополнительными приспособлениями, дающими возможность уменьшить величину дистанции.

Требования по прокладке кабелей вблизи газопроводов

В последнее время часто приходилось заглядывать в ПУЭ и искать требования по прокладке электрических кабелей и установке оборудования вблизи газопроводов. Каждый раз на это тратил время и чтобы в дальнейшем экономить время, хочу собрать все основные требования в одной статье.

Практически все требования по прокладке кабелей параллельно газопроводам представлены в ПУЭ. Кое-что имеется в ТКП 339-2011 (РБ), но там требования идентичны.

Когда читаете ПУЭ, обращайте внимание, к какой главе относится то или иное требование.

Начнем с прокладки кабелей до 16 мм2, т.е. с электропроводок:

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.

Исходя из данного пункта, минимальное расстояние от электропроводки до газопровода должно быть не менее 400 мм.

При прокладке кабелей в производственных помещениях нужно учитывать:

2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования: 3 Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями — не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.

Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

Как видим, в подобных условиях мы должны выдержать расстояние 1 м.

При прокладке кабелей в земле необходимо руководствоваться:

2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) — не менее 2 м; до теплопроводов — см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

При прокладке кабелей в земле следует уточнять давление газопровода, т.к. расстояние до газопровода низкого давления принимается 1 м, а до газопровода высокого давления – 2 м.

На производственных территориях трубопроводы и кабели часто прокладывают на общих эстакадах:

7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами. Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водо-газопроводных трубах или в стальных коробах.

Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл. 2.3.

При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл. 2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей.

На эстакадах расстояние от кабелей до трубопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Заодно давайте посмотрим, какое расстояние необходимо принимать от силовых щитков, выключателей, розеток и других элементов электроустановок:

7.1.28. …При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Выключатели, розетки и другая мелочевка не может быть ближе 0,5 м от газопровода. Расстояние от силовых щитов до всех трубопроводов принимается не менее 1 м.

Теперь я знаю, что основные требования по размещению электрооборудования и прокладке кабелей вблизи газопроводов можно найти в одной статье.

Если что-то забыл, пишите

Советую почитать:

Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока

Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы

Выбор защитного аппарата для конденсаторной установки

При выборе электроплиты об этом не думают, a потом локти кусают

Охранные зоны и не только

Расстояние от газопровода до электрического кабеля – дистанция, определяемая необходимостью соблюдения охранной зоны обоих типов сооружений, их расположения и интенсивности трансляции.


Таблица расстояний от газопровода до воздушных линий согласно нормам ПУЭ

Однозначных цифр, которые бы указывали на взаимоудаление параллельных линий, нет. Для каждого отдельного случая существуют свои нормы расстояний, которые зависят от ряда факторов. Коммуникации проходят на поверхности и под землей, обладают определенной скоростью (напором или напряжением), степенью изоляции от повреждений.

Минимальные расстояния между подземным газопроводом и другими сооружениями зависят от давления газа:

  • при низком – 1 метр от силового кабеля и водопровода, 2 метра – до зданий и сооружений, теплопроводов и деревьев, трамвайных путей, 3 метра – от железнодорожных рельсов;
  • при среднем – 1 м до кабеля, 1,5 – до водопровода, 2 м – до водопровода, трамвайных путей и деревьев, 4 метра – до ж/д рельсов и 5 метров – до зданий и сооружений;
  • при высоком давлении, составляющем до 6 ед., – здания удаляются на 9 м, от железных дорог – на 7 м, трамвайных путей – на 3 м, а силовой кабель остается в метре, в то время как теплопровод, водопровод и деревья удалены уже на 2 м;
  • самый высокий напор подразумевает дальность от зданий и сооружений уже в 15 м, но силовой кабель может проходить параллельно с дистанцией в 2 м.


Подземная прокладка

Разработанная таблица для надземного типа газопровода требует непременных двух метров в любых условиях.

Но на земле или в воздухе до линий связи и электрических проводов наружных сетей оно тоже предусмотрено в минимальных 2 м.


Расстояние от газопровода до коммуникаций согласно нормам СНиП (СП)

Расстояние от кабеля до газопровода

Дмитрий спрашивает:

Помогите разобраться. Имеется производственный цех. Необходимо проложить кабели 0,4 кВ, рядом идет газопровод, согласно правил ПУЭ -7 п. 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования: 3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями — не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Вопрос: Какое минимальное расстояние от кабеля до газопровода должно быть, если мой кабель проложен в металлическом закрытом лотке? Заранее спасибо.

Ответ:

Давайте разберемся что такое металлический кожух и металлический закрытый лоток. Выдержку берем из википедии:

  • Кожух — в прокладке трубопроводов (газо-, нефтепроводов), электрических,водопроводных и других подземных сетей кожухом называют жёсткий экран обычно в виде стальной, пластмассовой или бетонной трубы, внутри которой прокладываются сети для защиты от больших внешних нагрузок и быстрого износа в итоге, а также повреждения прокладываемой сети.
  • Стальные кабель-каналы (лотки) изготавливаются из оцинкованной или холоднокатаной стали и предназначены для чистовой (эстетичной) прокладки проводов и кабельных трасс как внутри, так и снаружи помещений и устройства электроустановочных и телекоммуникационных изделий в виде розеток, переключателей, клеммных устройств и т. д. Металлический кабель-канал — это цельный прокатанный профиль или с перфорацией, поставляется с крышкой и без неё.

Если в цеху проложен закрытый металлический лоток (не перфорированный) как показано на рисунке ниже, то ваш лоток и кожух — это одно и то же, то есть изделия, выполняющие одну и туже функцию и выполнены из одинакового материала.


Металлический, закрытый, не перфорированный лоток для прокладки силового кабеля

Выводы: В вашем случае конкретного размера в ПУЭ не указано. Но руководствоваться можно вот этими строками:

«При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны.»

Участок сближения может быть протяженностью 2 или 3 метра, а может быть 100 метров и более. Так вот на всем протяжении сближения кабель должен быть в закрытом, металлическом лотке плюс 0,5 метра с каждой стороны — в начале сближения и в конце.

Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.

Трубы и электрический кабель в помещении

В ПУЭ-7, принятом Министерством энергетики, есть специальный подраздел, в котором подробным образом расписаны все удаленности и насущно необходимые просветы между электрическими розетками, выключателями, кабелем и трубами для провода газа, диаметр которых начинается с определенной величины.


Нормы удаленности от инженерных сетей согласно СНиП

Опору ВЛ 0.4 кВ можно установить на расстоянии 2 м от забора или ограждения. Расположение фасада строения предусмотрено соответствующим СНиП, и внутри придомового пространства может быть важным каждый сантиметр.

Дополнительные нормы

Обо всех нормах расстояний от газопровода до коммуникаций позаботились принятые постановления. Есть справочные таблицы в нормативах ПУЭ и минимальная удаленность, предусмотренная для газовых труб в магистральных трубопроводах, жилых и производственных зданиях.


Кабеля электроснабжения

Все, что касается конкретных случаев, которые могут составлять повышенную опасность – от огромной эстакады до электрической розетки, находящейся в опасной близости от тонкой газовой трубы, подведенной к плите для приготовления пищи, – зависит от типа кабеля и напряжения, напора газа и его вида. Если возникают сомнения, всегда лучше перестраховаться и проверить свои расчеты у специалиста, чем подвергать опасности окружающий мир.

Расстояние от кабеля до газопровода

Дмитрий спрашивает:


Помогите разобраться. Имеется производственный цех. Необходимо проложить кабели 0,4 кВ, рядом идет газопровод, согласно правил ПУЭ -7 п. 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями — не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Вопрос: Какое минимальное расстояние от кабеля до газопровода должно быть, если мой кабель проложен в металлическом закрытом лотке? Заранее спасибо.

Ответ:


Давайте разберемся что такое металлический кожух и металлический закрытый лоток. Выдержку берем из википедии:

  • Кожух — в прокладке трубопроводов (газо-, нефтепроводов), электрических,водопроводных и других подземных сетей кожухом называют жёсткий экран обычно в виде стальной, пластмассовой или бетонной трубы, внутри которой прокладываются сети для защиты от больших внешних нагрузок и быстрого износа в итоге, а также повреждения прокладываемой сети.
  • Стальные кабель-каналы (лотки) изготавливаются из оцинкованной или холоднокатаной стали и предназначены для чистовой (эстетичной) прокладки проводов и кабельных трасс как внутри, так и снаружи помещений и устройства электроустановочных и телекоммуникационных изделий в виде розеток, переключателей, клеммных устройств и т. д. Металлический кабель-канал — это цельный прокатанный профиль или с перфорацией, поставляется с крышкой и без неё.

Если в цеху проложен закрытый металлический лоток (не перфорированный) как показано на рисунке ниже, то ваш лоток и кожух — это одно и то же, то есть изделия, выполняющие одну и туже функцию и выполнены из одинакового материала.

Металлический, закрытый, не перфорированный лоток для прокладки силового кабеля

Выводы: В вашем случае конкретного размера в ПУЭ не указано. Но руководствоваться можно вот этими строками:

«При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны.»

Участок сближения может быть протяженностью 2 или 3 метра, а может быть 100 метров и более. Так вот на всем протяжении сближения кабель должен быть в закрытом, металлическом лотке плюс 0,5 метра с каждой стороны — в начале сближения и в конце.

Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.

Помогла2Не помогла

NormaCS ~ Ответы экспертов ~ Допускается ли параллельная прокладка кабелей (кабельных линий) с трубопроводами ГЖ и ЛВЖ на одной эстакаде?

Совместная прокладка кабельных линий по одной эстакаде с трубопроводами ГЖ и ЛВЖ не запрещена с определёнными ограничениями, регламентированными следующими документами, а именно:

1. Пункт 8.4.12 СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85. Актуализированная редакция. Сооружения промышленных предприятий» гласит:

«8.4.12 Проектирование объемно-планировочных и конструктивных решений кабельных и комбинированных галерей и эстакад выполнять с учетом требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

2. Пункт 6.1.28 СП 4.13130.2013 гласит:

«6.1.28 Выбор способа размещения силовых кабельных линий предусматривается в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 6»

3. Пункт 7.3.118 ПУЭ-6 гласит:

«7.3.118. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в табл. 7.3.14».

Пункт 7.1.121 ПУЭ-6 гласит:

«7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами.

 Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.

Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл. 2.3.

При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл. 2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей».

4. Аналогичные требования (с изменённой классификацией взрывоопасных зон, соответствующей статье 19 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ) содержатся в пунктах Г.7.21 и Г.7.23 Приложения «Г» ГОСТ 30852.13-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».

Расстояние между трубами и кабелями. Расстояния между трубопроводами, кабелями, мусоропроводами, трубами и другими инженерными коммуникациями и другими объектами — таблицы. Расстояние от трубы до… Расстояние от кабеля до….таблицы

Нормы , стандарты и правила для расстояний по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету). Расстояние между трубами и кабелями. Расстояния между трубопроводами, кабелями, мусоропроводами, трубами и другими инженерными коммуникациями и другими объектами — таблицы. Расстояние от трубы до… Расстояние от кабеля до….таблицы.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по соответствующей таблице «СП 42.13330 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице ниже. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (в данном обзоре вопрос не рассматривается). »

Таблица (СП 42.13330) Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до зданий и сооружений

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фунда- ментов зданий и сооруже- ний

фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог

оси крайнего пути

бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)

наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги

фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки

железных дорог колеи 750 мм и трамвая

до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллей- бусов

свыше 1 до 35 кВ

свыше 35 до 110 кВ и выше

Водопровод и напорная канализация

5

3

4

2,8

2

1

1

2

3

Самотечная канализация (бытовая и дождевая)

3

1,5

4

2,8

1,5

1

1

2

3

Дренаж

3

1

4

2,8

1,5

1

1

2

3

Сопутствующий дренаж

0,4

0,4

0,4

0

0,4

Тепловые сети:

от наружной стенки канала, тоннеля

2 (см. прим. 3)

1,5

4

2,8

1,5

1

1

2

3

от оболочки бесканальной прокладки

5

1,5

4

2,8

1,5

1

1

2

3

Кабели силовые всех напряжений и кабели связи

0,6

0,5

3,2

2,8

1,5

1

0,5*

5*

10*

Каналы, коммуникационные тоннели

2

1,5

4

2,8

1,5

1

1

2

3*

Наружные пневмомусоропроводы

2

1

3,8

2,8

1,5

1

1

3

5

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

  • Примечания
    1. Для климатических подрайонов IA, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по техническому расчету.
    2. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.
    3. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
    4. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.
    5. Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать
      • до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей — 5 м;
      • от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации — 6 м,
      • для остальных водонесущих сетей — 8 м;
      • расстояние от обделок до кабелей принимать: напряжением до 10 кВ — 1 м, до 35 кВ — 3 м.
    6. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м:
      • 1 — от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей;
      • 2 — от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;
      • 1,5 — от силовых кабелей и кабелей связи;
      • расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений — 5.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице ниже «СП 42.13330 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

12.36 Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16 , а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений — не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 16, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330. а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений — не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 16, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330. «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (в данном обзоре вопрос не рассматривается).

Таблица (СП 42.13330) Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до соседних инженерных сетей при их параллельном размещении

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

водопро- вода

кана- лизации бытовой

дренажа и дождевой кана- лизации

кабелей силовых всех напряжений

кабелей связи

тепловых сетей

каналов, тоннелей

наружных пневмо- мусоро- проводов

наружная стенка канала, тоннеля

оболочка беска- нальной прокладки

Водопровод

См. прим. 1

См. прим.2

1,5

0,5*

0,5

1,5

1,5

1,5

1

Канализация бытовая

См. прим. 2

0,4

0,4

0,5*

0,5

1

1

1

1

Канализация дождевая

1,5

0,4

0,4

0,5*

0,5

1

1

1

1

Кабели силовые всех напряжений

0,5*

0,5*

0,5*

0,1-0,5*

0,5

2

2

2

1,5

Кабели связи

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Тепловые сети:

от наружной стенки канала, тоннеля

1,5

1

1

2

1

2

1

от оболочки бесканальной прокладки

1,5

1

1

2

1

2

1

Каналы, тоннели

1,5

1

1

2

1

2

2

1

Наружные пневмомусоропроводы

1

1

1

1,5

1

1

1

1

* В соответствии с требованиями раздела 2 правил ПУЭ.
  • Примечания
    1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.
    2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:
      • до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб — 5;
      • до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм — 1,5,
      • диаметром свыше 200 мм — 3;
      • до водопровода из пластмассовых труб — 1,5.
    3. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330. «СВОД ПРАВИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Master plans for industrial enterprises» Актуализированная редакция СНиП II-89-80

  • При пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
    • а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, — по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м;
    • б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, — 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна — 0,5 м;
    • в) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи — 0,5 м;
    • г) между силовыми кабелями напряжением 110-220 кВ и трубопроводами — 1 м;
    • д) в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;
    • е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) — 0,2 м;
    • ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
    • з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м — в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
    • и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;
    • к) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м.

Ошибка в п. 437. ПУЭ РК 2015г.

437. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ, маслонаполненных кабельных линий и кабельных линий с пластмассовой изоляцией до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м до газопроводов низкого (0,0049 МП1), среднего (0,294МП1) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МП1) — не менее 1 м до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МП1) — не менее 2 м до теплопроводов — в соответствии с пунктом 439 настоящих Правил.

В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м — без специальной защиты кабелей и до 0,25 м — при прокладке кабелей в трубах.

Для маслонаполненных кабельных линий и кабельных линий с пластмассовой изоляцией 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м — при условии устройства между маслонаполненными кабелями, кабелями с пластмассовой изоляцией и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

Вместо ссылки на п. 439. настоящих Правил, должна быть ссылка на п. 438. настоящих Правил.

Смотрим пункты 438., 439.:

438. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м, или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 100 С для кабельных линий до 10 кВ и 5 0 С- для линий 20-220 кВ.

439. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели прокладываются, вне зоны, отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускается только по согласованию с заинтересованными организациями, при этом, расстояние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги — не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при этом, кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах.

При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом).

Очевидно, что в п.439 речь идет о прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами, а не с тепловыми сетями, как в п.438.

Проверяем по ПУЭ РК 2008:

2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ, маслонаполненных кабельных линий и кабельных линий с пластмассовой изоляцией до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) — не менее 2 м; до теплопроводов — см. 2.3.89.

В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.

Для маслонаполненных кабельных линий и кабельных линий с пластмассовой изоляцией 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями, кабелями с пластмассовой изоляцией и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м, или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10 °С для кабельных линий до 10 кВ и 5°С для линий 20-220 кВ.

Как мы видим, в ПУЭ РК 2008г. ссылка дана на п. 2.3.89., аналогичный п. 438 ПУЭ РК 2015г., где речь идет о прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом.

Источники:

1. Правила устройства электроустановок Республики Казахстан 2015г.

2. Правила устройства электроустановок Республики Казахстан 2008г.

Перейти к статье «Ошибки, отсутствие глав в ПУЭ РК 2015г.»

Передача возобновляемого водорода на большие расстояния по кабелям и трубопроводам

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.067Get rights and content

Highlights

энергии в водород для недорогой передачи.

Колебания возобновляемой энергии могут быть пространственно смягчены с помощью силовых кабелей и газопроводов.

Оценивается приведенная стоимость транспортировки водорода по кабелю/трубопроводу.

Возобновляемый водород наиболее чувствителен к коэффициенту мощности и пропускной способности.

Abstract

Прерывистость является одним из основных препятствий, препятствующих широкому внедрению возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе. С небольшими колебаниями можно справиться с помощью краткосрочной системы накопления энергии, тогда как долгосрочные или сезонные перебои зависят от крупномасштабных решений по управлению энергопотреблением. Помимо несоответствия спроса и предложения во временной области, возобновляемые источники энергии обычно находятся далеко от точек потребления.Чтобы экономически эффективно подключить источники энергии к спросу, кабельная передача обычно является вариантом по умолчанию, и, учитывая большие расстояния, другие новые носители энергии, такие как водород, могут быть приемлемым вариантом. Тем не менее, существует несколько исследований по количественной оценке стоимости передачи энергии на большие расстояния. В данной работе исследована экономическая целесообразность передачи возобновляемой энергии по маршрутам силового кабеля и газопровода. В случае прямой передачи энергии возобновляемая энергия передается по кабелю HVDC, а затем преобразуется в водород для удобного хранения.В альтернативном случае возобновляемая энергия преобразуется в водород в источнике и транспортируется водородом по газопроводу к потребителям. Существующие данные, доступные в открытом доступе, используются для оценки стоимости. Результаты показывают, что улучшение коэффициента мощности и масштаба передачи является наиболее рентабельным подходом к тому, чтобы сделать возобновляемый водород экономически жизнеспособным. При расстоянии передачи 4000 км LCOE возобновляемого водорода составляет 7 долларов США/кг и 9 долларов США/кг для соответствующих оптимальных случаев соответственно.

Рекомендуемые статьи

Посмотреть полный текст

© 2021 Hydrogen Energy Publications LLC. Опубликовано Elsevier Ltd. Все права защищены.

Кабели и трубопроводы | Европейская платформа морского пространственного планирования

Определение

В этой отраслевой характеристике особое внимание будет уделено коммуникационным и энергетическим кабелям, а также нефте- и газопроводам. Суда-кабелеукладчики или суда-трубоукладчики исключены из анализа данной отраслевой таблицы.

Основные факты

  • Состояние отрасли: рост [1],[2]
  • Присутствие во всех морских бассейнах: рассредоточено по всем морским бассейнам [2],[3]
  • Взаимодействие между сушей и морем происходит за счет их подключения к береговым энергетическим и коммуникационным терминалам
  • Деятельность происходит в течение всего года
  • Срок службы установок составляет от 20 до 50 лет для трубопроводов и от 40 до 50 лет для сетевых кабелей.Кабели связи имеют технический срок службы 25 лет
  • Конфликты, особенно связанные с добывающими видами использования (т. е. морскими агрегатами, добычей нефти и газа, рыболовством и т. д.)

Каковы текущие пространственные потребности сектора кабелей и трубопроводов?

Трубопроводы и кабели либо физически закреплены в определенном месте между полем сбора и пунктом доставки, либо стремятся пройти по прямому маршруту между двумя точками соединения [4]. Перераспределение до их укладки на морское дно возможно, но затруднительно и затратно [5].

Что касается кабелей морских ветровых электростанций и прибрежных волновых и приливных устройств, Международный комитет по защите кабелей (ICPC) рекомендует, чтобы для существующих кабелей на мелководье (до глубины 75 м) была установлена ​​запретная зона по умолчанию в 500 м с каждой стороны. Фактическое расстояние будет варьироваться между государствами-членами [6].

Аналогичным образом, энергетическим кабелям может потребоваться место для их прокладки [7], связывания (путем параллельной прокладки) [8], преобразования энергии (на платформе трансформаторной подстанции) [9], соединения (на участках межсетевого соединения) и перекрестного соединения (на места пересечения кабелей).

Что касается трубопроводов, по умолчанию существует 500-метровая запретная/зарезервированная зона с обеих сторон [10]. Также внутри охранной зоны (1000 м с обеих сторон) не допускается добыча песка и прокладка других трубопроводов [11].

Какие ожидаемые будущие разработки в отрасли имеют отношение к MSP?

Развитие шельфовых секторов (возобновляемая / нефтегазовая / аквакультура) и необходимость подключения к наземным инфраструктурам  

В связи с растущим значением морских ветряных турбин растет спрос на подводные силовые кабели для передачи энергии на материк.Таким образом, доля силовых кабелей будет увеличиваться за счет установки морских ветровых турбин [12].

Новые маршруты и районы разведки

полярных регионов выбираются для строительства новых подводных кабелей [13]. Кабели с низкой задержкой планируется соединить Великобританию с Японией путем прокладки кабеля через Северный полярный круг над Канадой через Северо-Западный проход.

Увеличение импорта углеводородов

Зависимость от импорта углеводородов останется не только значительной, но и возрастет [14].В контексте этого сценария количество нефте- и газопроводов также должно увеличиться [15], особенно газопроводов, поскольку «природный газ остается фундаментальной частью перехода к низкоуглеродной экономике» [16].

Технологические достижения в области кабелей

Предлагается больше проектов, требующих более длинных, глубоких кабелей и кабелей большей пропускной способности [17]. Кроме того, в Европе планируется создать дополнительную структуру сети постоянного тока для будущих подземных кабелей постоянного тока высокого напряжения, которые смогут безопасно передавать нагрузки большой мощности на большие расстояния с минимальными потерями.В дополнение к этой эффективности транспортировки требуется меньше кабелей для передачи требуемой мощности, что позволяет использовать более узкие траншеи.

Вывод из эксплуатации

Планируемая к выводу из эксплуатации инфраструктура в Северном море включает: более 200 платформ — полное или частичное удаление; около 2500 скважин; около 268 км трубопроводов [18] и более 3000 км заброшенных кабелей [19]. Удаление желательно, поскольку старые кабели и трубопроводы могут препятствовать другим видам использования морского дна, таким как добыча песка или установка ветряных турбин [20].В то же время выведенная из эксплуатации нефтегазовая платформа также может быть использована для хранения CO2. Если это происходит в море, может потребоваться установка дополнительных трубопроводов.

Рекомендации для процессов MSP в поддержку сектора

Дополнительная координация MSP на международном уровне

Из-за транснационального характера сектора требуется более тесная координация и сотрудничество между национальными органами, чтобы увеличить существующие возможности для дальнейшей гармонизации правил, требований лицензирования и обмена данными между странами [21].

Интегрированная морская энергосистема

Кабельный сектор может предвидеть продвижение взаимосвязи, оффшорных ячеистых сетей и скоординированных проектов в качестве первых шагов на пути к интегрированной оффшорной энергетической сети, особенно для более амбициозных сценариев ВИЭ [22].

Параллельная маршрутизация

Максимальное объединение, насколько это возможно за счет параллельной маршрутизации. Чтобы способствовать эффективному использованию пространства, электрические кабели, телекоммуникационные кабели и трубопроводы должны быть максимально связаны друг с другом [23].
Расширение синергии сектора: Несмотря на синергию с другими видами морского использования и Сектором кабелей и трубопроводов, они должны быть дополнительно расширены (например, использование подводных 3D-топографических карт и данных съемки для охраны окружающей среды, археологических целей и т. д.).

Для получения дополнительной информации

Для получения дополнительной информации посетите:

Ссылки

[1] Чесной, Дж. (2016). Системы подводной оптоволоконной связи. Амстердам: Академическая пресса.

[2] Нис, С.(2011). Доставка нефти и газа в Европу: обзор существующей и планируемой инфраструктуры. Французский институт международных отношений (Ifri): Париж. http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/050/42…

[3] Карта подводных кабелей TeleGeography (nd). http://www.submarineablemap.com/

[4] Бьёрнмозе, Дж., Рока, Ф., Тюрго, Т., Смедеруп Хансен, Д. (2009). Оценка газо- и нефтепроводов в Европе. КОВИ.

[5] АТЭС (2012).Экономические последствия разрывов подводных кабелей.

[6] Совет по безопасности, надежности и интероперабельности связи IV. (2014). Защита подводных кабелей за счет пространственного разделения. http://transition.fcc.gov/pshs/advisory/csric4/CSRIC_IV_WG8_Report1_3Dec…

[7] Бьорнмозе, Дж., Рока, Ф., Тюрго, Т., Смедеруп Хансен, Д. (2009). Оценка газо- и нефтепроводов в Европе. КОВИ.

[8] Правительство Нидерландов. (2015). Программный документ по Северному морю на 2016-2021 гг. (версия для печати): включая приложение 2 Морского пространственного плана Нидерландов к Национальному водному плану на 2016-2021 гг.

[9] BSH- Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie / Федеральное морское и гидрографическое агентство. (2014). План пространственной морской сети исключительной экономической зоны Германии в Балтийском море и нетехническое резюме экологического отчета за 2013 г.

[10] Ванбавинчхов Г., Румес Б., Пирлет Х. (2015). Энергетика (включая кабели и трубопроводы). В: Пирле, Х., Верлей, Т., Лескрауват, А.К., Мис, Дж. (ред.), Компендиум по побережью и морю, 2015 г.: документ с комплексными знаниями о социально-экономических, экологических и институциональных аспектах побережья и моря во Фландрии и Бельгии.Остенде, Бельгия, с. 115-136.

[11] Verfaillie, E., Van Lancker, V., Maes, F. (2005). Анализ Глава 2: Инфраструктура кабелей и трубопроводов BPNS. В Maes, F., de Batist, M., Van Lancker, V., Leroy, D., Vincx, M. (ред.). ГОФРЕ: К плану пространственной структуры бельгийской части Северного моря. www.vliz.be/imisdocs/publications/76042.pdf

[12] Boston Consulting Group (nd). https://www.bcg.com/

[13] ХСУ, Дж. (2016). Интернет-кабель скоро пересечет полярный круг.Научный американец.

[14] Кембриджская эконометрика (2016). Исследование зависимости от нефти в ЕС: отчет по транспорту и окружающей среде. Кембридж: Великобритания. https://www.camecon.com/wp-content/uploads/2016/11/Study-on-EU-oil-depen…

[15] Глобальные данные. (2016). h3 Перспективы глобальной протяженности и капитальных затрат на нефте- и газопроводы. Идентификатор отчета: 357694.

[16] IOGP (2016). Тенденции разведки и добычи в Европе, 2016 г.

[17] Navigant Research. (2015). Подводная передача электроэнергии.

[18] Нефть и газ Великобритании. (2017). Decommissioning Insight 2017. Британская ассоциация нефтегазовой промышленности с ограниченной ответственностью.

[19] Правительство Нидерландов. (2015). Программный документ по Северному морю на 2016-2021 гг. (версия для печати): включая приложение 2 Морского пространственного плана Нидерландов к Национальному водному плану на 2016-2021 гг.

[20] Там же

[21] Наваррете, М. (2015). Недостающие звенья и возможности для дальнейшей гармонизации процедур. Презентация на конференции NSCOGI, Остенде, Бельгия.http://www.benelux.int/files/2114/4610/8599/NSCOGI_Conference_M_Navarret…

[22] Газендам, Дж. (2015). Первые шаги к интегрированной оффшорной сети. Презентация на конференции NSCOGI, Остенде, Бельгия. http://www.benelux.int/files/4614/4610/8598/NSCOGI_Conference_J_Gazendam…

[23] См. Руководство ESCA №6.

Зеленый водород и дилемма кабельных трубопроводов – журнал pv International

Новое исследование, проведенное в Сингапуре, показало, что газопроводы для наземной транспортировки зеленого водорода и кабели для транспортировки электроэнергии для его производства в отдаленных местах имеют одинаковую стоимость в дальность передачи 4000 км.Было обнаружено, что для больших расстояний газопроводы дешевле, чем кабели, хотя линии электропередач, как утверждается, выигрывают от увеличения масштабов и более высокой степени использования. Однако для обоих вариантов самым большим препятствием, которое необходимо преодолеть, в настоящее время остается слишком высокая LCOE водорода.

Эмилиано Беллини

Группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре изучила проблемы доставки зеленого водорода в отдаленные места и вопрос о том, лучше ли транспортировать туда возобновляемую электроэнергию по электрическому кабелю на большие расстояния. произвести чистое топливо на месте или сначала произвести его и транспортировать в удаленное место по газопроводу.

В статье «Передача возобновляемого водорода на большие расстояния по кабелям и трубопроводам», недавно опубликованной в International Journal of Hydrogen Energy , исследователи оценили экономическую осуществимость обоих вариантов. «Стоимость учитывает только часть «передачи», но стоимость верхнего потока также добавляется как «единовременная сумма», — сказал соавтор исследования Мяо Бин журналу pv . «Таким образом, стоимость — это водород на пороге от возобновляемого источника до терминала импортера энергии.”

Ученые исходили из предположения, что крупные аккумуляторы по-прежнему неспособны хранить сетевую электроэнергию и что коэффициент мощности возобновляемых источников энергии по-прежнему не способен поддерживать стабильную работу сети.

Анализируя вариант линии электропередач, они подчеркнули, что высоковольтные кабели переменного тока (HVAC) и высоковольтные линии электропередачи постоянного тока (HVDC), которые обычно строятся для транспортировки электроэнергии в отдаленные районы, имеют потери, достигающие 6.7% и 3,5% на 1000 км соответственно. «Кабель переменного тока имеет более высокие рассеивающие потери и более высокую стоимость материала по сравнению с высоким напряжением и передачей энергии на большие расстояния из-за скин-эффекта переменного тока», — пояснили они. «Самые протяженные проекты по передаче электроэнергии — это воздушные кабели высокого напряжения постоянного тока, которые в основном расположены в странах континента». При оценке стоимости линии HVDC они учитывали возобновляемые источники, линии электропередач переменного тока, станцию ​​преобразователя переменного тока в постоянный, линии электропередачи HVDC, станцию ​​преобразователя постоянного тока в переменный, а также линии передачи и распределения переменного тока.

По второму варианту исследовательская группа учитывала затраты на создание газоперерабатывающего комплекса, буферных емкостей газа, компрессоров, самого газопровода и приемной инфраструктуры. «Предполагалось, что стоимость трубопровода для водорода будет аналогична стоимости трубопроводов для природного газа с дополнительным увеличением на 10%», — уточнили в нем.

Предполагается, что стоимость электроэнергии составляет 78,67 долл. США за МВтч, что ученые описали как простое среднее значение стоимости фотоэлектрических солнечных батарей, наземных и морских ветряных электростанций, в то время как усредненный коэффициент мощности принимается равным 32.7%. Потери при передаче электроэнергии по кабельной линии оцениваются в 3,5% на 1000 км, а летучие выбросы из газопровода высокого давления предполагаются в пределах от 0,02% до 0,05% на 1000 км в год. Предполагалось, что по кабелю или трубопроводу будет передаваться один гигаватт возобновляемой энергии.

Их анализ показал, что, в целом, наземная транспортировка дешевле, чем морская передача, и что кабели в морском варианте дороже, чем трубопроводы. «Для береговых случаев и кабель, и трубопровод имеют одинаковые затраты при расстоянии передачи 4000 км», — подчеркнули они.«Кабели относительно не требуют технического обслуживания и несут большие потери при передаче, что отражается на более высоких затратах на электроэнергию». Затраты на транспортировку водорода в отдаленные места для последующих применений, таких как производство электроэнергии или использование городского газа, были определены как слишком высокие, поскольку было установлено, что приведенная стоимость энергии (LCOE) водорода составляет около 10,0 долларов США / кг.

Транспортные газопроводы дальнего следования оказались дешевле кабелей, хотя последние могли бы выиграть от расширения и более высокой степени использования.«Увеличение коэффициента мощности всегда выгодно как кабелям, так и трубопроводам», — отмечается в документе. Как для кабелей, так и для трубопроводов, передающих возобновляемый водород, низкая степень использования остается одной из основных причин высокой стоимости. «К сожалению, дальнейшее увеличение коэффициента мощности возобновляемых источников энергии выше 50% в краткосрочной перспективе является сложной задачей».

«Судя по характеристикам технологии передачи, у кабелей более низкий порог стоимости в пересчете на единицу гигаватт, но пропускная способность намного ниже, чем у трубопроводов», — сказал Бин журналу pv .«Внедрение какой технологии в значительной степени зависит от долгосрочной стратегии экспортеров/импортеров, основанной на их перспективах на будущее. Если договор поставки/покупки энергии достаточно длинный и достаточно большой, трубопроводы выигрывают у кабелей». С точки зрения энергоносителя электричество гораздо популярнее водорода, если его можно стабильно поставлять», — добавил он. «Если эра топливных элементов уже наступила, то водород может играть более важную роль, поскольку химическую энергию можно легко хранить», — заявил он. Однако в настоящее время цены на водород не оправдывают немедленных действий по строительству огромных трубопроводов или кабелей.«С другой стороны, для кабельного/трубопроводного водорода есть еще один вопрос, на который нужно ответить: какой сектор способен нести дорогой водород?»

Согласно другому недавнему исследованию, исследовательская группа, состоящая из ученых из Норвежского университета науки и технологии (NTNU) и Технического университета Испании в Мадриде, стремилась установить, какая форма вектора энергии между водородным транспортом и высоковольтными подводными кабелями была наиболее экономичное решение для транспортировки энергии между странами, разделенными водой.Согласно их выводам, альтернатива водородным перевозкам не имеет очень хороших перспектив для применения в будущем, если только не будут сделаны некоторые прорывные технологические прорывы.

Этот контент защищен авторским правом и не может быть использован повторно. Если вы хотите сотрудничать с нами и хотели бы повторно использовать часть нашего контента, обращайтесь по адресу: [email protected]

Допуск по электробезопасности (Qatar General Electricity) (часть 1)

Стандарт: Qatar General Electricity & Water Corporation
Минимальное безопасное расстояние от трубопроводов до электрической башни :

Описание

Напряжение

33кВ/66кВ/132кВ

220кВ/400кВ

Полоса отчуждения (полоса отчуждения) (ширина по обе стороны от центральной линии воздушных линий электропередачи)

25 метров

50 м

Кроме проезжей части и пограничных ограждений объектов охраны любые временные или постоянные сооружения/здания, парапетные стены,

Не ближе 25 метров

Не ближе 50 метров

При выезде всех подземных служб (от фундамента ближайшей башни)

35 м (мин.)

50 м (мин.)

Ближайшая сторона резервации дороги до ближайшего фундамента башни

25 метров

35 м, 50 м

Трубопроводы (вода, нефть/газ и т.д.)) пересечение (соответственно от ближайшего основания опоры башни). Трубопроводы не должны прокладываться параллельно ВЛ в ​​пределах полосы отвода.

25 м (мин.)

35 м (мин), 50 м (мин)

Кабели, пересекающие линии электропередач, уходят (отвод) соответственно от ближайшего основания опоры опоры.

25 метров

35 м, 50 м

Фундаменты и строительные конструкции (временные или постоянные) не должны располагаться в непосредственной близости от кабельной сети.Необходимо соблюдать минимальное расстояние по горизонтали от таких конструкций до ближайшего края кабельной траншеи

мин. 1,5 метра

мин. 1,5 метра

 
Расстояние между линиями электропередач-телефон-вода-канализация-газ

Служба

Вертикальный зазор (мин.)
Водопровод (для пересечения ниже уровня кабеля сверхвысокого напряжения) 0.5 метров
Канализационные магистрали (для пересечения ниже уровня кабеля сверхвысокого напряжения) 1,0 м
Дренажная сеть (для пересечения ниже уровня кабеля сверхвысокого напряжения) 0,5 метра
Газовые трубы 0,6 метра
Телефонные линии 0,5 метра
Кабели НН/11 кВ 0,5 метра
Разрешение на земляные работы:

Тип земляных работ

Расстояние
Использование тяжелых механических экскаваторов (кроме ручных пневматических отбойных молотков) или забивка шпунтовых свай   Не менее 3 м от края кабеля, крышки, муфты кабеля
Тяжелая техника, используемая в гражданском строительстве или дорожных работах рабочая нагрузка/усилие/вес не будут воздействовать непосредственно на кабельную установку
Выемка траншей параллельно прокладке кабеля Минимальное расстояние 1 метр до ближайшего края кабельной плитки  
Укладка металлических труб на большое расстояние параллельно кабелю Не допускается, если потенциалы шага и прикосновения в любой точке трубопровода не превышают 65 Вольт.

 (A) Внутри городов
Расстояние между фундаментом башни и параллельным трубопроводом и пересечениями.

Напряжение

Минимальное расстояние

380/220 В

0,5 метра

20кВ

2 метра

63КВ

7 метров

132КВ

10 м

230 кВ и выше

20 метров

Расстояние между подземными силовыми кабелями и стеной газопроводов на параллельных трассах.

Напряжение

Мин. расстояние по горизонтали

Мин. расстояние по вертикали

380/220 В

1 метр

0,5 метра

20кВ

2 метра

1 метр

63КВ

3 метра

1.5 метров

(Б) За городом:
 Расстояние между фундаментом башни и параллельным трубопроводом и пересечениями.

КВ

Минимальное расстояние по параллельному маршруту (до 5 км)

Минимальное расстояние по параллельному маршруту (более 5 км)

20кВ

20 метров

30 м

63КВ

30 м

40 метров

132КВ

40 метров

50 м

230кВ

50 м

60 метров

400кВ

60 метров

60 метров

Расстояние от ВЛ до газопроводов на пересечениях.

КВ

Минимальное расстояние

20кВ

8 метров

63КВ

9 метров

132КВ

10 м

230кВ

11 метров

400кВ

12 м

Расстояние от фундаментов башни до газопроводов на пересечениях.

КВ

Минимальное расстояние

20кВ

20 метров

63КВ и выше

30 м

Полоса отвода (полоса отвода) от дорог:

Шоссе

Расстояние

Шоссе: (38 метров с одной стороны центральной линии шоссе)

76 метров

Государственная дорога первого класса = (22.5 метров с одной стороны Центральной линии трассы)

45 метров

Государственная дорога второго класса = (17,5 метра с одной стороны центральной линии шоссе)

35 метров

Государственная дорога третьего класса = (12,5 метра с одной стороны центральной линии шоссе)

25 метров

Государственная дорога четвертого класса = (7,5 метра с одной стороны центральной линии шоссе)

15 м

Общий допуск по электробезопасности:

КВ

Описание

Расстояние

До 11 кВ

В местах пересечения линий с автомобильными или железными дорогами

Минимальная высота 6 метров

До 11 кВ

параллельно дорогам

мин. 5.Высота 5 метров

До 11 кВ

линий пересекают полностью пустынные районы, где движение транспорта невозможно

Минимальная высота 5,5 м

от 20 кВ до 66 кВ

Все места

Минимальная высота 6 метров

До 11 кВ

Соединение проводника

Ни один стык не должен быть ближе 3 метров к точке опоры

33 кВ и 66 кВ

Соединение проводника

Запрещается использовать натяжные соединения без специального разрешения.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

О Jignesh.Parmar (BE, Mtech, MIE, FIE, CEng)
Jignesh Parmar закончил M.Tech (управление энергосистемой), BE (электрика). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Членский номер: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в области передачи-распределения-обнаружения хищения электроэнергии-электротехнического обслуживания-электрических проектов (планирование-проектирование-технический анализ-координация-выполнение).В настоящее время он работает в одной из ведущих бизнес-групп в качестве заместителя менеджера в Ахмадабаде, Индия. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Electrical Mirror», «Electrical India», «Lighting India», «Smart Energy», «Industrial Electrix» (Australian Power Publications). Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные электрические программы на основе Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE. Он технический блоггер и знаком с английским, хинди, гуджарати и французским языками.Он хочет поделиться своим опытом и знаниями и помочь техническим энтузиастам найти подходящие решения и обновить себя по различным инженерным темам.

Зеленый водород и дилемма кабельных трубопроводов – журнал pv Australia

Новое исследование, проведенное в Сингапуре, показало, что газопроводы для наземной транспортировки зеленого водорода и кабели для транспортировки электроэнергии для его производства в отдаленных местах имеют одинаковую стоимость в дальность передачи 4000 км.Было обнаружено, что для больших расстояний газопроводы дешевле, чем кабели, хотя линии электропередач, как утверждается, выигрывают от увеличения масштабов и более высокого использования. Однако для обоих вариантов самым большим препятствием, которое необходимо преодолеть, в настоящее время остается слишком высокая LCOE водорода.

Эмилиано Беллини

Из журнала pv Global

Группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре изучила проблемы доставки зеленого водорода в отдаленные места и вопрос о том, лучше ли транспортировать возобновляемую электроэнергию. туда по дальнему электрическому кабелю для производства чистого топлива на месте или сначала произвести его и транспортировать в удаленное место по газопроводу.

В статье «Передача возобновляемого водорода на большие расстояния по кабелям и трубопроводам», недавно опубликованной в International Journal of Hydrogen Energy , исследователи оценили экономическую осуществимость обоих вариантов. «Стоимость учитывает только часть «передачи», но стоимость верхнего потока также добавляется как «единовременная сумма», — сказал соавтор исследования Мяо Бин журналу pv . «Таким образом, стоимость — это водород на пороге от возобновляемого источника до терминала импортера энергии.”

Ученые исходили из предположения, что крупные батареи по-прежнему неспособны хранить сетевое электричество и что коэффициент мощности возобновляемых источников энергии по-прежнему не способен поддерживать стабильную работу сети.

Анализируя вариант линии электропередач, они подчеркнули, что высоковольтные кабели переменного тока (HVAC) и высоковольтные линии электропередачи постоянного тока (HVDC), которые обычно строятся для транспортировки электроэнергии в отдаленные места, имеют потери, которые достигают 6.7% и 3,5% на 1000 км соответственно. «Кабель переменного тока имеет более высокие рассеивающие потери и более высокую стоимость материала по сравнению с высоким напряжением и передачей энергии на большие расстояния из-за скин-эффекта переменного тока», — пояснили они. «Самые протяженные проекты по передаче электроэнергии — это воздушные кабели высокого напряжения постоянного тока, которые в основном расположены в странах континента». При оценке стоимости линии HVDC они учитывали возобновляемые источники, линии электропередач переменного тока, станцию ​​преобразователя переменного тока в постоянный, линии электропередачи HVDC, станцию ​​преобразователя постоянного тока в переменный, а также линии передачи и распределения переменного тока.

По второму варианту исследовательская группа учитывала затраты на установку объектов газопереработки, буферных емкостей газа, компрессоров, самого газопровода и приемной инфраструктуры. «Предполагалось, что стоимость трубопровода для водорода будет аналогична стоимости трубопроводов для природного газа с дополнительным увеличением на 10%», — уточнили в нем.

Предполагается, что стоимость электроэнергии составляет 78,67 долл. США за МВтч, что ученые описали как простое среднее значение стоимости фотоэлектрических солнечных батарей, наземных и морских ветряных электростанций, в то время как усредненный коэффициент мощности принимается равным 32.7%. Потери при передаче электроэнергии по кабельной линии оцениваются в 3,5% на 1000 км, а летучие выбросы из газопровода высокого давления предполагаются в пределах от 0,02% до 0,05% на 1000 км в год. Предполагалось, что по кабелю или трубопроводу будет передаваться один гигаватт возобновляемой энергии.

Этот контент защищен авторским правом и не может быть использован повторно. Если вы хотите сотрудничать с нами и хотели бы повторно использовать часть нашего контента, обращайтесь по адресу: [email protected]

Морские научные исследования и право на прокладку подводных кабелей и трубопроводов |

8
Морские научные исследования и право на прокладку подводных кабелей и трубопроводов

Различия в режимах

Умберто Леанза
Профессор международного права, Факультет права,
Университет Вергата»Тор Римский университет Бывший руководитель юридической службы
Министерства иностранных дел Италии

1.Право на прокладку подводных кабелей и трубопроводов в соответствии с UNCLOS: 1 обзор; 2. Право на прокладку подводных кабелей и трубопроводов: объем и диапазон; 3. Морские научные исследования: общие соображения по определению и условиям; 4. Морские научные исследования и право прокладки подводных кабелей и трубопроводов: Различия в режиме; 5. Выводы.



Право на прокладку подводных кабелей и трубопроводов в соответствии с ЮНКЛОС: обзор

Международное морское право, кодифицированное в ЮНКЛОС, предусматривает постепенное расширение суверенных прав и юрисдикции государства в отношении открытого моря.Как известно, прибрежные государства имеют право на континентальный шельф и ИЭЗ, простирающиеся на 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря (также постепенно расширяется с 6 до 12 морских миль). 2

Согласно ЮНКЛОС каждое прибрежное государство имеет право на континентальный шельф, который, таким образом, не нуждается в провозглашении, и имеет право создавать свою собственную ИЭЗ, которая, однако, должна быть провозглашена с официальное специальное заявление. В то время как прибрежное государство осуществляет суверенные права на континентальном шельфе в отношении разведки и разработки живых и неживых ресурсов морского дна и морских недр, в случае ИЭЗ прибрежное государство имеет более широкие функциональные суверенные права, которые также включая те, которые признаны за континентальный шельф. 3

В отношении подводных кабелей и трубопроводов ЮНКЛОС признает право всех государств прокладывать силовые, телеграфные или телефонные кабели и подводные трубопроводы по морскому дну не только открытого моря – за внешними пределами континентального шельфа, в соответствии с традиционной свободой открытого моря 4 – но и на континентальном шельфе или в ИЭЗ других государств. В таких случаях прибрежное государство, хотя и не имеет права препятствовать прокладке кабелей и подводных трубопроводов другими государствами, тем не менее имеет право принимать разумные меры для обеспечения разведки и защиты своих собственных природных ресурсов и контроля загрязнения из трубопроводов. , да и вообще утвердить начертание трассы прокладки таких трубопроводов.При этом прибрежное государство вправе устанавливать условия ввода кабелей и трубопроводов на его территорию или в территориальное море. 5 Повреждение кабелей и подводных трубопроводов – умышленное или по неосторожности – считается наказуемым в соответствии с Парижской конвенцией о защите телеграфных кабелей от 14 марта 1884 г., которая оставляет за государством флага инкриминируемого судна право применения штраф. Соответственно, каждое государство должно издавать свои собственные правила для наказания за любые подобные незаконные действия, совершаемые торговыми судами, плавающими под его флагом. 6



Право на прокладку подводных кабелей и трубопроводов: объем и диапазон

С учетом вышеизложенного становится очевидным, что прокладка подводных кабелей и трубопроводов регулируется действующими режимами для различных морских районов, в которых может производиться эта укладка, т. е. территориального моря и континентального шельфа. 7

В отношении континентального шельфа, очевидно, необходимо учитывать все соответствующие положения ЮНКЛОС, как в Части V об ИЭЗ, так и,

, в Части VI, действительно, о континентальном шельфе сам.Для начала вспомним статью 79, закрепляющую право прокладки подводных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе, а затем перейдем к статье 58(1). 8 Последний признает за всеми государствами различные свободы моря в ИЭЗ. Среди них важно подчеркнуть право всех государств прокладывать подводные кабели и трубопроводы, а также право использовать море для других международно-правовых целей, связанных со свободой на море и совместимых с другими положениями ЮНКЛОС, и, в частности, связанные с эксплуатацией судов, самолетов и подводных кабелей и трубопроводов.

Таким образом, можно сказать, что ЮНКЛОС дает развернутое определение права на прокладку подводных кабелей и трубопроводов, включая саму операцию по прокладке и все связанные с ней действия по подготовке к прокладке и после нее, а также техническое обслуживание кабели и трубопроводы.

Только участники со статусом Gold могут продолжить чтение. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Обогреватель | применения industrial_applications

2 2

Трубы для пересеченной местности часто используются для экономичной транспортировки масел и других жидкостей.Эти трубопроводы большой протяженности иногда требуют еще большей длины нагревательного контура, при этом обеспечение источников питания часто сопряжено с наибольшими расходами.

Для этих очень длинных трубопроводов Heat Trace представила SKIN-TRACE, систему обогрева для сверхдлинных трубопроводов. Система состоит из основных компонентов изолированного кабеля, заключенного в оболочку, питаемого от источника питания и имеющего систему управления.

Опыт компании Heat Trace в области производства специализированных кабелей и разработки средств управления в сочетании с проверенной более 30 лет концепцией скин-эффекта привел к созданию SKIN-TRACE, системы обогрева, способной работать в многокилометровых цепях.

Система электрообогрева SKIN-TRACE с поверхностным эффектом, как правило, представляет собой наиболее экономически эффективную общую систему обогрева, как с точки зрения капиталовложений, так и с точки зрения эксплуатации, в тех случаях, когда требуется обогрев магистральных трубопроводов, и в то же время обеспечивает надежность в течение всего срока службы, необходимую, когда трубопровод находится под землей. .

Раствор — Skintrace

Концепция

Теплого тепла производится путем комбинации ферромагнитной оболочки (обычно в форме тепловой трубки из углеродистой стали) и изолированной меди. проводник, проходящий через оболочку.На удаленном конце два компонента соединены друг с другом, а на противоположном конце они подключены к источнику переменного тока.

Ток протекает через изолированный проводник в нагревательную трубку, где из-за скин-эффекта и эффекта близости обратный ток проходит и концентрируется по направлению к внутренней поверхности, так что внешняя поверхность нагревательной трубки практически беспотенциальна.

Следовательно. нагревательная трубка может быть непосредственно приварена или прикреплена к линии продукта, которая остается электрически изолированной от системы SKIN-TRACE.Продуктопровод может быть заземлен без ущерба для системы SKIN-TRACE, что обеспечивает электробезопасность.

Ток, протекающий в нагревательной трубке, преобразуется в тепло, которое дополняется теплом, выделяемым в изолированном проводнике. Тепло передается за счет теплопроводности через муфту от нагревательной трубки к продуктовой линии. Это соединение может быть выполнено в виде сварного шва, или теплопередача может быть улучшена за счет добавления теплопередающего цемента KONDUCT, где это необходимо.

В дополнение к прокладке подземных трубопроводов, SKIN-TRACE может использоваться для надземных или подводных применений.

Комплектующие
9

Содержит четыре основных компонента: —

  • Тепловая труба и его аксессуары
  • изолированный кабель
  • блок питания
  • панель управления/мониторинга
9 0232
Тепловая трубка

 Нагревательная трубка SKIN-TRACE изготовлена ​​из углеродистой стали и поставляется в комплекте с коробками питания, трубами и муфтами, соединительными коробками, тяговыми коробками и аксессуарами. , и кабель изменения направления или повернуть ящики.

Кабель Skin-Trace

Кабель SKIN-TRACE представляет собой медный или плакированный медный проводник с высокотемпературной изоляцией. Компания Heat Trace производит кабель SKIN-TRACE с изоляцией из силиконовой резины и фторполимера, сочетающей превосходную термостойкость и электрические свойства с хорошей механической прочностью и устойчивостью к коррозионным воздействиям или абразивному износу при протягивании кабеля.

Источник питания

Источник питания обычно состоит из шкафа управления вводом высокого напряжения и балансировочного трансформатора распределения мощности.

Трансформатор подключается как трехфазный к двухфазному, со сбалансированной понижающей нагрузкой. Компания Heat Trace Ltd специализируется на разработке оборудования для управления и контроля, специально предназначенного для электрообогрева.

Панель управления/мониторинга системы сигнализации.

Проектирование системы

Компания Heat Trace часто может предоставить проектирование системы в рамках контракта «под ключ».

Проект включает расчет тепловых потерь и определение размеров тепловых трубок и кабеля SKIN-TRACE. Указан способ крепления тепловых трубок. Трансформатор будет рассчитан и указан вместе с системой управления.

Система обычно рассчитана на выходную мощность в диапазоне от 15 до 100 Вт на метр.

Системы могут быть предназначены для защиты от замерзания, поддержания температуры или повышения температуры продукта. Трубопроводы могут быть надземными или подземными с теплоизоляцией, либо в виде предварительно изолированных труб на заводе, либо в полевых условиях с использованием предварительно сформированных секций.

Системная документация обычно включает изометрические и схематические чертежи, перечень материалов и компонентов, а также руководство по эксплуатации.

0 comments on “Расстояние от кабелей до трубопроводов пуэ: На каком расстоянии от водопроводных и отопительных труб можно прокладывать силовой кабель внутри по — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.